5 请问这种连接如何表达? 悬赏已过期

发布于 2021-08-27 11:44:43

PLC的电源要分别连接到图纸前面电源部分的分线段子上去,用中断点表达,但是在PLC的图纸里面,为了看起来舒服,图纸上方加了电位定义点画成横线用来做成电位的显示(仅仅是为了显示电位图纸看起来清晰好看),可是生成连接定义点的时候会额外生成元件连接点--电位定义点的连接,原本的中断点连接却出错了(因为2个连接点的中断点两端都是可以连接的,1个连接点的中断点只能一端生成连接)。请问,有啥好的表达方式吗?目标是:既能表达的很好看,又不影响连接,又画起来简单。
CREC1090-1091_20210629.png

查看更多

关注者
0
被浏览
155
3 个回答
东经115
东经115 2021-08-28
电气CAD吧版主,AskECAD问答社区版主

没必要专用电位去表达上面那两条电源线吧,按你所表达的电源是接到前面分线端子上,就把中断点放上面好了,可以把描述什么的加到中断点描述里,另外你图中电源的连接关系,在-4D2:44会有3根线接入,建议T形连接点方向更改下。
需求>标准>高效>美观>集成
5ea05960548ceff5294a15b529dc2e11.jpg

jjws2006
jjws2006 2021-09-01

不是你这样的,你这样算来回串接了导线,或者叫并线,这种形式简单我自己会搞。我后来想到了用并联相间母线去表达,一方面编辑起来简单,而且能保证我中断点连接是正确的(即使会生成并联相间母线连接我也好处理),后期我还可以把表达类型统一改成图形更加的不影响我的多线原理图。但是EPLAN的并联相间母线命令个人感觉有错误:1、图层为电缆定义,2、当和其它的连接交叉的时候会在交叉点自动生成连接定义点,并定义连接为并联的相间母线,非常搞笑。
image.png

Pacmansun
Pacmansun 2021-09-01

分散式端子,还觉得不好用就自己封装一个